electronics.forumgreek.com
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

+5
ultra
thanos10
p.gabr
-nikos-
Admin
9 απαντήσεις

Σελίδα 2 από 2 Επιστροφή  1, 2

Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από spiroscfu Τρι Μάης 28, 2013 10:06 pm

Όταν ανοίξει το φετ στον C1 θα εμφανιστούν ~700mV,
αλλά που βλέπεις το πρόβλημα (το μέγιστο Ibe θα είναι (35-Vbe)/10ΚΩ).


Μετά την ερώτηση του Νίκου παρατήρησα ότι τελικά κάνει ένα απλό ocp και όχι περιορισμό σε μια σταθερή τιμή.


αυτό που έγραψα στην αρχή λοιπόν είναι λάθος
spiroscfu έγραψε:Θάνο αυτό κάνει περιορισμό ρεύματος σε μια επιθυμητή τιμή με κάποιο χρόνο αντίδρασης, δεν κάνει ocp (να διακόπτη το κύκλωμα όταν υπάρχει υπέρβαση ρεύματος).
spiroscfu
spiroscfu

Μηνύματα : 129
Εγγραφή : 20/11/2012
Ηλικία : 47
Τόπος : Κέρκυρα

http://digilabcfu.weebly.com/

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από Admin Τρι Μάης 28, 2013 10:37 pm

ολο το σχετικό άρθρο από το περιοδικό
Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 FUSE1JPG_zps669bf635
Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 FUSE2JPG_zpsb25f0e02
Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 FUSE3_zpse8ad9636
Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 FUSE4_zps6a3710c3
Admin
Admin
Admin

Μηνύματα : 839
Εγγραφή : 23/10/2012
Ηλικία : 61
Τόπος : Σέριφος

https://electronics.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από Admin Τρι Μάης 28, 2013 10:49 pm

Απ οτι κατάλαβα ρυθμιζεται και το ρευμα και ο χρονος αντιδρασης .
Admin
Admin
Admin

Μηνύματα : 839
Εγγραφή : 23/10/2012
Ηλικία : 61
Τόπος : Σέριφος

https://electronics.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από -nikos- Τετ Μάης 29, 2013 8:56 am

εμενα παντως δεν μου καθεται καλα αυτο το
σχεδιο,,,,,

το baz ειναι μοσφετ και κατα την ρυθμηση του
θα καταναλωνει οση ενεργεια θα καταναλωνει και το
κυκλωμα,,αρα διπλασια καταναλωση

οταν θα ''κοβει'' το τρανζιστορ θα εχει +30 βολτ στην βαση του
εστω και με αντισταση 10κ
ετσι αν δεν καει η αντισταση θα καει το ποντεσιομετρο που εχει μονο
1Κ περιορισμο ρευματος

για να μην ασχωληθουμε με το ρευμα που θα καταναλωνει η ζενερ
ητε λογο ρυθμησης του μοσφετ ητε
οταν θα βρησκεται σε αποκοπη το κυκλωμα...


και το συμαντικοτερο ολων ειναι το οτι οση καθηστεριση θα
προσφερει ο c1 στην επαναλειτουργια του κυκλωματος
τοση καθηστεριση θα προσφερει και στην αποκοπη του,,,
με αποτελεσμα
σε ενα εξαρτημα που ''πνέει τα ολυσθια'' να εκτιθεται
σε εναν ιμιτετραγωνο παλμο χρονου
αναλογου της φωρτισης-αποφωρτισης του c1.


δεν ξερω τι λετε εσεις η αν το δημοσιευσε το elektor αλλα
για δικη μου κατασκευη δεν το εγκρινω.
Το οτι ''λειτουργει'' δεν σημενει και οτι ''δουλευει''
-nikos-
-nikos-

Μηνύματα : 724
Εγγραφή : 31/10/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από spiroscfu Πεμ Μάης 30, 2013 8:38 pm

Admin έγραψε:Απ οτι κατάλαβα ρυθμιζεται και το ρευμα και ο χρονος αντιδρασης .
Ναι Γιώργο

-nikos- έγραψε:εμενα παντως δεν μου καθεται καλα αυτο το
σχεδιο,,,,,

το baz ειναι μοσφετ και κατα την ρυθμηση του
θα καταναλωνει οση ενεργεια θα καταναλωνει και το
κυκλωμα,,αρα διπλασια καταναλωση

Όχι το φετ θα καταναλώσει το ρεύμα (στο οποίο το έχουμε ρυθμίσει) επί την μέγιστη Vds ~1,2V (D2 Vfwd + Vbe)
Πχ. με ocp στα 8Α * 1,2V = 10W (φυσικά δεν ξέρω κατά πόσο τα 5,6V σαν Vgs φτάνουν)


οταν θα ''κοβει'' το τρανζιστορ θα εχει +30 βολτ στην βαση του
εστω και με αντισταση 10κ
ετσι αν δεν καει η αντισταση θα καει το ποντεσιομετρο που εχει μονο
1Κ περιορισμο ρευματος

Καμιά σχέση το μέγιστο Ibe (με Vin=35V) θα είναι (35-0,6-0,6)/10000=3,5mA (ασφαλέστατα), δεν έχει σχέση το ποτενσιόμετρο

για να μην ασχωληθουμε με το ρευμα που θα καταναλωνει η ζενερ
ητε λογο ρυθμησης του μοσφετ ητε
οταν θα βρησκεται σε αποκοπη το κυκλωμα...

μικρό και αυτή (η πύλη του φετ έχει μεγάληηη αντίσταση)


και το συμαντικοτερο ολων ειναι το οτι οση καθηστεριση θα
προσφερει ο c1 στην επαναλειτουργια του κυκλωματος
τοση καθηστεριση θα προσφερει και στην αποκοπη του,,,
με αποτελεσμα
σε ενα εξαρτημα που ''πνέει τα ολυσθια'' να εκτιθεται
σε εναν ιμιτετραγωνο παλμο χρονου
αναλογου της φωρτισης-αποφωρτισης του c1.


δεν ξερω τι λετε εσεις η αν το δημοσιευσε το elektor αλλα
για δικη μου κατασκευη δεν το εγκρινω.
Το οτι ''λειτουργει'' δεν σημενει και οτι ''δουλευει''
spiroscfu
spiroscfu

Μηνύματα : 129
Εγγραφή : 20/11/2012
Ηλικία : 47
Τόπος : Κέρκυρα

http://digilabcfu.weebly.com/

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Empty Απ: Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα

Δημοσίευση από -nikos- Παρ Μάης 31, 2013 9:54 am

spiroscfu έγραψε:

Κύκλωμα προστασίας τροφοδοτικού απο βραχυκύκλωμα  - Σελίδα 2 Capturezp

/////οταν θα ''κοβει'' το τρανζιστορ θα εχει +30 βολτ στην βαση του
εστω και με αντισταση 10κ
ετσι αν δεν καει η αντισταση θα καει το ποντεσιομετρο που εχει μονο
1Κ περιορισμο ρευματος

Καμιά σχέση το μέγιστο Ibe (με Vin=35V) θα είναι (35-0,6-0,6)/10000=3,5mA (ασφαλέστατα), δεν έχει σχέση το ποτενσιόμετρο
////


Σπυρο φυσικα και εχει αμεση σχεση με το ποντεσιομετρο......
οταν το μοσφετ περασει σε αποκοπη η 1κ αντισταση ειναι η μοναδικη που βρίσκεται
αναμεσα στην πηγη ρευματος και στον κολεκτορα του τρανζιστορ που
τωρα πια ειναι αυτο που ''κανει παιχνιδι'' με τα 30 βολτ στην βαση του.

///για να μην ασχωληθουμε με το ρευμα που θα καταναλωνει η ζενερ
ητε λογο ρυθμησης του μοσφετ ητε
οταν θα βρησκεται σε αποκοπη το κυκλωμα...

μικρό και αυτή (η πύλη του φετ έχει μεγάληηη αντίσταση)
///

δεν μας απασχωλει η πυλη του μοσφετ,,,ουτε η αντισταση της,, ολο το
κυκλωμα που ειναι πισω απο το φετ μας απασχολεί....


και για να μην ασχολούμαστε αλλο με αυτο το σχεδιο
ας περιγραψουμε και καμια λυση στο προβλημα.

Γιωργο μιας και ησουν διατεθημενος να βαλεις μικροελενκτη για να
ελενχει η προταση μου ειναι
πιο απλη και ειναι η ιδια που περιεγραψα στα προιγουμενα ποστ,
στην εξωδο του τροφωδοτικου
βαζεις ενα pwm με ενα 555 σε υψηλη συχνωτητα και ρυθμιζεις
την ενταση στο οριο του κυκλωματος σου,,
μετα βαζεις και εναν συγριτη τασης ρυθμισμενο ξανα στο οριο του
κυκλωματος σου και
για καθυστερηση βαζεις εναν πυκνωτη και μια διοδο στην τροφωδοσια του ρελε,[εξωδος του οp-amp]
ετσι η αποκοπη ειναι αμεση σε περιπτωση
βραχικυκλωματος και η καθυστεριση δεν εχει σχεση με την
εκθεση των εξαρτηματων στο βραχυκυκλωμα.
[φυσικα μπορεις να βαλεις εκει και τον
μικροελενκτη ωστε να ρυθμησεις ακριβως τον χρονο της αυτοματης επαναλειτουργειας του
τροφωδοτικου, καθως και ενδεικτικές λυχνιες-ηχητική ειδοποίηση κλπ.]
μαλιστα μπορεις να βαλεις ακομη ενα κυκλωμα στον συγριτη που να τσεκαρει
και την εξωδο του κυκλωματος με sund αντισταση.

και....ολο αυτο εχει μηδενικη καταναλωση.
-nikos-
-nikos-

Μηνύματα : 724
Εγγραφή : 31/10/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Σελίδα 2 από 2 Επιστροφή  1, 2

Επιστροφή στην κορυφή

- Παρόμοια θέματα

 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης